-、-般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 -般铜导线的安全载流量为58A/mm2,铝导线的安全载流量为35A/mm2。 <关键点> -般铜导线的安全载流量为58A/mm2,铝导线的安全载流量为35A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm220A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm232A
二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值58A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S< I /(58)>0.125 I 0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
三、功率计算-般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,-种式电阻性负载,-种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:PUI 对于日光灯负载的计算公式:PUIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统-计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果-个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 IP/Ucosф6000/2200.834(A) 但是,-般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上-个公用系数,公用系数-般0.5。所以,上面的计算应该改写成 IP公用系数/Ucosф60000.5/2200.817(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。